登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器有必要加制动电阻吗?AC电抗器和变频器怎么配置?
点击:5009 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
宏苑小区
变频器有必要加制动电阻吗?AC电抗器和变频器怎么配置?谢谢大家帮忙?
10-02-25 10:04
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;看你刹车时间的要求;
10-02-25 10:30
2楼
编辑
引用
管理
宏苑小区
电机控制水泵,水泵要求恒压控制,用压力来控制变频器
10-02-25 10:36
3楼
编辑
引用
管理
liwu1233
那你对电机有制动要求吗?这跟你怎么控制变频没有直接关系,关键是你要不要电机做直流制动,制动的时间视多少!力矩是多少!
变频说明书上应该有电抗器的匹配型号,如不确定,最好和厂家直接联系!要在论坛上问问题,最好把变频的品牌和型号写清楚,这样大家才好帮你分析啊!
10-02-25 16:24
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
那要看看你停车要求了
10-02-25 17:25
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
采用具有直流电压控制器功能的变频器,比如西门子的MM4系列的,对于水泵的恒压控制就无需采用制动电阻。如果没有直流电压控制器功能的变频器就需要加制动单元和制动电阻了。因为水泵在停机过程中会因为制动电流对母线的冲击导致变频器的直流母线电压太高。造成过电压故障发生。
关于AC电抗器的选配,就是根据电动机的电流或变频器的工作电流,选择2%压降的即可。也就是两个条件:
第一,电抗器电流=变频器额定电流;
第二,电抗器压降=2%
10-02-25 21:20
6楼
编辑
引用
管理
172365283
转速高的情况下,要求快速停车的设备最好加装这个对电动机以及变频器比较好
10-03-03 00:00
7楼
编辑
引用
管理
宏苑小区
谢谢各位
10-03-05 14:00
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
kdrjl
在 2010-2-25 21:20:25 发言
【内容省略】
压降不超过几个百分点.
10-03-08 15:19
9楼
编辑
引用
管理
muxikai
一般风机泵的变频器控制尤其是恒压供水的变频器不需要制动电阻的,大型风机和大型水泵在控制的过程中需要制动单元来消耗停机时候多余的电流造成的过热等等。小功率的变频器用在供水项目上不需要考虑
10-03-08 22:36
上一页
下一页
工控新闻
16个上榜!工信部公布创建国家新型工业化示范区首批城市名单
全面布局未来产业 激活高质量发展新动能
华北工控EMB-3513:支持医院电子叫号系统核心处理单元集成的嵌入式主板
三星半导体工厂将投入人形机器人
施耐德电气与英伟达深化合作,发布吉瓦级AI工厂全生命周期验证蓝图
案例分享:当608台FFU遇上多协议挑战,HMS如何助力高端玻璃洁净生产?
西门子与铂力特签署战略合作协议
节卡机器人拿下 IEC 60601医疗安规认证,加速医疗领域智能变革
更多新闻资讯