主题:富士变频器运行中频率波动

点击:1091 回复:1

[color=#FF00FF][size=1]有一台FRN200G11S-4CX的变频器,在运行中频率莫名其妙的波动(下降),过一会自动恢复。这台变频器所带负荷是罗茨风机,可以排除是负荷的原因;频率波动时供电电压没有波动。这种波动没有固定的规律,时有时无,我把波动时的频率及电流趋势图发上来,请大侠们帮助分析一下
10-02-09 08:41
富士变频器运行中频率波动
