一台给控制系统提供电源的三相电源变压器,输入三相380V,次极输出有单相124V,110V,三相17V,11V等几种。
单相124V,110V均未接地,但用数字万用表电压档一端对地,一端点110V次极的任何一条线,都可量到20V左右的电压。这电压是如何产生的?
04-09-24 16:31
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
正常吧.你用一笔对地,一比对任一火线看看有无电压.
04-09-24 18:09
2楼
编辑
引用
管理
mmm75
浮地电压?
04-09-24 21:42
3楼
编辑
引用
管理
lzy222
三楼的大哥,您说的浮地电压具体是怎样的呢?