登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:磁环的抗干扰跟屏蔽线相比,哪个好?

点击:11968 回复:10

我们厂的电梯扶梯控制柜,体积小,各元器件安装距离很近,变频器离PLC很近,虽然PLC的电源前面已经加了滤波器,但是为了防止遗漏的电磁干扰,变频器的主回路各套一个磁环,没有采用屏蔽线。磁环的抗干扰跟屏蔽线相比,哪个好?
什么情况下用磁环,什么情况下用屏蔽线,或者两个都用?
最后修改:2010-1-25 22:44:42
10-01-25 20:56

dlr

磁环优于屏蔽线。
10-01-25 21:33

引用 gangshiyuan 在 2010-1-25 20:56:38 发言【内容省略】

变频器的主回路各套一个磁环?什么意思?主回路指的是变频器的输入?还是输出?还是直流母线呢?他们都是主回路呀。各套了一个磁环?什么意思?是每棵电缆线套了一个?还是一组线套了一个?磁环就套了一个吗?
10-01-25 22:30
变频器主回路的进线,出线各套一个磁环
10-01-25 22:35
两者各有用途,可配合使用。
10-01-26 13:16

引用 gangshiyuan 在 2010-1-25 22:35:55 发言【内容省略】

OK,一个磁环作用很小,要多套些磁环,如果是单匝,3个以上,如果是3-5匝,3个即可。效果很好。这个已经被大量的实践所证明。
10-01-26 18:44
磁环是怎么套的?能拍照图上来看看吗?正在学习电磁干扰的知识。磁环的材料是什么?是高频磁性材料还是低频磁性材料?有没有这方面的书?有没有标准?谢谢。
10-01-26 20:25

引用 lhlli 在 2010-1-26 20:25:22 发言【内容省略】

^_^,叫铁氧体磁环,变频器的制造商就会给你推荐的。磁环的串绕是把三棵交流电缆线一起串绕,千万别分开串扰,铁氧体磁环的作用是抗共模噪声干扰的。
10-01-26 21:53

引用 kdrjl 在 2010-1-26 21:53:31 发言【内容省略】

谢谢。
10-01-27 06:24
具体情况具体分析,不能一该而论.隔变变压器是必须的.
10-02-05 22:02

上一页下一页