主题:最新问题··望大侠给予解决··

点击:2385 回复:13

附件
大哥大侠们·····
一开始我的文件的路径上面有中文,不能打开,现在换了全英文的路径,打是打开了,可不能查看里面的文件了,不知道为什么···
明明看到这个文件有大小,可双击就是没反应···
望大侠们给予指导···表情表情表情表情
10-01-25 00:40
有的人机下面使用的PLC有可能是LG的。
你的编程软件里缺少LG驱动程序。
10-01-25 09:04
风大哥,我的PLC用的是LS的,我只是装了中文版的PRO-FACE编程图案件,驱动没有···表情表情表情
10-01-25 17:23

引用 liuguohui 在 2010-1-25 17:23:51 发言【内容省略】

LG PLC驱动如下:
附件:
[本地下载]
10-01-25 21:36
这个驱动解压之后怎么办啊
不懂啊···
10-01-26 23:44
把.TBL文件放在你的GP程序安装目录下的PLCTBL文件夹里。我的安装路径如下:C:\Program Files\Pro-face\ProPBWin\plctbl;
把剩余的文件放到protocol文件夹。
10-01-27 20:52
风大哥,我按照你的方法试了一下,我的PLC是LG的,文件时打开了,不过有些文本文件时韩文的,为什么到了我的电脑里面却是些乱七八糟的文字····风大哥能帮帮我吗····还有程序文件的注释也是一样···苦恼···
最后修改:2010-1-30 22:58:35
10-01-30 22:41

引用 liuguohui 在 2010-1-30 22:41:31 发言【内容省略】

你把你的电脑语言环境配置为韩文环境就可以了。
10-01-31 20:23
风大哥,小弟我这个不懂怎么设置,拜托你教教我···
10-02-01 08:16

引用 liuguohui 在 2010-2-1 8:16:57 发言【内容省略】

在“控制面板”“区域和语言选项”里选择“朝鲜语”
附件
附件
10-02-01 09:41