主题:以前在250KW电机上用的变频器能否改用在110KW电机上,有什么影响吗?
点击:1930 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
以前在250KW电机上用的变频器能否改用在110KW电机上,有什么影响吗?
10-01-05 08:42
1楼
编辑
引用
管理
abclul
没影响,保护值设定小点
10-01-05 09:28
2楼
编辑
引用
管理
更上一层楼
没有影响,各项参数重新选定即可。
10-01-05 11:24
3楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
没问题,就是保护不太灵敏,有的变频器可以设定的
10-01-05 13:21
4楼
编辑
引用
管理
wx1102
应该没问题,不过有的变频参数不能改小,试试吧
10-01-05 20:07
5楼
编辑
引用
管理
宏苑小区
设定的小些 就可以了
10-01-05 20:30
6楼
编辑
引用
管理
aa1969
知道了,就是重新需要设定和输入参数
10-01-06 07:59
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
大马拉小车。重新设置参数进行辨识调试即可。
10-01-06 19:37
8楼
编辑
引用
管理
xintianying
没有什么影响,就是大马拉小车,杀鸡用牛刀,只要把相对应的参数修改一下就行
10-01-11 19:20
9楼
编辑
引用
管理
lwcccf
个人也认为能用的,不过就是大了点,不是很匹配
10-01-12 11:42