登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教球阀控制问题

点击:3717 回复:14

还没有看到可以360度转的球阀,有多了解了东西
04-09-23 00:40
我对球阀也不是很了解,我们现在用的是回转型的Nucom---10NS的球阀,它的控制角度是0———90度(全开~全闭),这个应该不是10楼大哥说的那种吧?如果是正反转的,那我用继电器怎么能实现外部互锁呢?还得请各位帮忙了
04-09-23 09:31
辅助触点
04-09-23 18:30
呵呵,昨天一时没想明白,现在想通了,应该就是用一个的输出接另一个的常闭接点吧!
04-09-24 08:45
继电器(接触器)外部互锁的方法是:把其中一个继电器(接触器)的线圈串接到第二个继电器(接触器)的常闭接点,把第二个继电器(接触器)的线圈串接到第一个继电器(接触器)的常闭接点。当其中的一个继电器(接触器)吸合时,另一个就不能吸合。
大多数的球阀和旋塞阀的阀杆上有一个限制阀芯只能90度转动的限位装置,只要把限位装置撤除了,阀芯就能360度旋转。
04-09-25 18:17