登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教球阀控制问题

点击:3717 回复:14

我想控制220V回路的通断,用来控制球阀的开启与关闭,如果用交流接触器的话,个子有些大,而且觉得浪费,若用继电器的话,又怕时间久了吸合出问题,请问哪位大哥知道该用什么设备控制最好呢?有没有专用控制220V的接触器呀?最好给我个具体型号!谢谢表情表情表情
04-09-20 10:59
用SSR吧!
04-09-20 11:06
大哥,恕我愚昧,我都不知道什么是SSR,您能详细点给我说说吗?拜托!最主要的是在北京能找到吗?
04-09-20 11:09
你多大的电磁阀啊???????
04-09-20 12:01
不是电磁阀,是个球阀,也存在正反转,220V,5A吧
04-09-20 12:06
SSR 就是 固态继电器!固态继电器北京多的是!我到不明白拉!球阀怎么回有正反转呀!其实你的球阀是电动的不是气动的!用一般的中间继电器就可以拉!譬如泰华HH54P的!你又为什么不能反过来考虑那!就是说球阀通电的时候继电器是不通电的!用常闭端不就可以了吗!?
04-09-20 12:25
也有电动的球阀的.看控制方式,中间继电器应该可以的
04-09-20 16:07
现在担心的问题是中间继电器没法实施外部互锁呀!不是PLC手册说对于存在正反的设备一定要外部互锁吗?是不是人家这个是针对高电压说的,我这220就不用管?我很糊涂了!
04-09-20 19:30
可以用继电器来使用,如果担心他的电弧的话可以在触点两端并消弧电容即可
04-09-22 23:21
正反转的设备互锁是一定要的,不但要外部互锁,还要在软件上互锁。
其实球阀是可以360度转的,转90度开,再转90度关,再转90度又开,再转90度关,没有必要正反转。在阀杆上装一个四边的凸轮就能检测到阀芯的状态。
我们在使用中发现,正反转开关的球阀很快就坏了,而改用旋转开关的方式后,阀就能很长时间都正常工作,特别是经常开关的球阀尤其如此。
04-09-22 23:27

上一页下一页