引用 zhongyi888 在 2009-12-26 20:58:49 发言【内容省略】

如图:
附件
09-12-27 20:04
还有就是你的第8行,选择UDP协议,然后是同时发生,不知道你是干什么用的。
09-12-27 20:06
谢谢您的帮忙```我先去试试,不过我在昨天的摸索中又发现一个问题了`
附件
由于Q06H PLC 、GP2500两者一直都没能建立通讯,所以就以太网诊断了一下
附件
显示ERROR CODE ,查了下资料,知道了异常代码C013的意思:
附件
不知道这与两者不能建立通讯有没有什么直接的联系,请 风之力 能一如既往的帮助我,谢谢!
09-12-28 08:42
谢谢  风之力    这么不辞劳苦的帮助我,终于,我终于可以实现两者之间的通讯了``真的非常感谢   风之力````````````
09-12-29 08:32

引用 zhongyi888 在 2009-12-29 8:32:53 发言【内容省略】

最好能把你的解决方法在这里列出。以方便有类似问题的人。
09-12-29 12:38
呵呵,其实也没什么的``依照你和资料上所说的``然后自己注意点细节就可以了`我一直通讯不上的原因是我的端口号设置错误了``换了个``就可以了``
谢谢  `风之力  的帮助`````
09-12-29 19:25