登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:如何将间歇通断改成直通?

点击:1601 回复:14

现在的情况是这样的:
风机是被PLC控制的,风机有3种运行状态,是被PLC根据湿度探头的设置值与实际值的情况控制的。
A。常开。就是电源一直通不关。此时实际值远高于设置值。
B。间歇运行。就是电源以每秒一次的频率通断,风机就是在不断启动中,因为电是通、断、通……的形式的,所以没有达到全速运行。此时实际值与设置值相近,高不多。
C。常停。旅港是电源一直断开。此时实际值低与设置值

注:PLC输出信号到固态继电器。
我现在就是想把 B 状态也改成 A 状态,。也就是说只要实际值高于设置值就一直开。直到实际值低于设置值后就停。
现在问题是我无法改PLC(厂家加密的,我改不了),所以只能利用他原来的信号,从外围电路更改。
请问有什么样的办法?谢谢
09-12-21 21:19
再加个时间继电器,用PLC的输出接入这个继电器的输入,用个输入信号断开延时,延时时间大于间歇的时间
最后修改:2009-12-21 21:55:19
09-12-21 21:53
楼上的方法可行
09-12-21 22:22
应该用延时接通功能
09-12-22 05:34
PLC输出只做为一个信号源。相当于一个常开的启动按钮开关,只要有一次信号就可以了,然后驱动一个中间继电器,让中间继电器自锁就行了。
09-12-22 08:14
楼主说的A,B,C是开关量还是模拟量?要是开关量只取C信号接一个中间继电器,中间继电器的常闭端接风机控制不就行了~!但是这样可能会一直工作在很频繁的开关状态~!不知道程序中有没有进行范围的设置?
09-12-22 09:35

引用 wushulin 在 2009-12-22 8:14:21 发言【内容省略】

哈哈----直接短接输出不就得了,还省了继电器表情
09-12-22 19:40

引用 fumz78 在 2009-12-21 21:53:47 发言【内容省略】

大哥能够说详细点吗?需要哪些型号的东西,具体的接线方法?因为我不太懂工控呢~~只是自己遇上这麻烦问题了~~硬着头皮上。谢谢
最后修改:2009-12-22 21:06:37
09-12-22 21:02

引用 wushulin 在 2009-12-22 8:14:21 发言【内容省略】

这个方法——怎么让他停呢?怎么进入“C”状态呢???
09-12-22 21:07

引用 lj19820422 在 2009-12-22 9:35:58 发言【内容省略】

没法只取 C 信号哦——因为PLC输出信号有一根线就有A、B、C三种信号哦~~他不是同时进行的啊,他是属于互锁型,同一时间只输出一种信号~~然后这一根线输出到固态继电器驱动风机。
其实 B 信号也就是A、C信号的复合罢了~~他不断的开和关
09-12-22 21:10

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯