登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:如何将间歇通断改成直通?
点击:1601 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
lj19820422
用延时继电器,设定时间超过你的B状态时间歇运动的时间,再用时间继电器的去控制电机?不过楼主说的我有点糊涂~!PLC直接输出到固态继电器?不知道你的固态继电器输入信号电压范围是多少?还有就是PLC输出的电压是多少?
09-12-23 12:10
11楼
编辑
引用
管理
999123
引用
lj19820422
在 2009-12-23 12:10:01 发言
【内容省略】
我现在暂时看不到固态继电器的电压范围,是欣灵的继电器,好像是到36V~
09-12-23 18:53
12楼
编辑
引用
管理
lj19820422
不过按你说的工作状态,应该是湿度在B范围内时,程序里做一个类似于这段程序来控制电机的启停时间~!
所以个人认为,你在外部再加一个时间继电器,设定时间在大于启停时间,应该就行了~!
09-12-23 22:37
13楼
编辑
引用
管理
999123
今天打电话问了欣灵的技术人员,他们说只要设置了延时时间大于间歇时间就OK了~~~
09-12-24 21:41
14楼
编辑
引用
管理
zqiwd
直接做一个转换开关供电给固态继电器,就可以了。想用他的就用他的,想用自己的就用自己的。