登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:150平方的电缆能否承受450KW

点击:13413 回复:82

450kw__900A厉害!!!!!!!!!!!!!!
10-05-25 16:29
支持6楼
10-05-27 00:00
够用,只要负载分配平均就够了,450KW电流900A/3=没根150承受300A电流~
10-05-27 10:46
应该是不可以的吧,配电不是所有理论都适用的,联系一下实际。灯光加音响加照明250KW,单相,进线三相四线,那么进线是零地混合的?最大为95的线承担250KW的单相电流?零线有很大烧毁的危险。而且还有一个短路问题,应该采用分级系统,否则灯或者音响短路很大可能瞬间烧毁线路,我们厂的照明就是因为线截面选择小了,平时没什么事,但是若灯短路了,那么灯的这条线就全烧毁了,还得从拉线。你这要是出问题就不是从拉线了。。。。。。
10-05-27 19:54
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)
10-05-27 22:08
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)
10-05-27 22:08
没有问题的
空调150KW三相
照明100KW
灯光150KW
三相平均分配的话
是210KW
电流以400A计
免强了,说大也没有
10-05-27 23:05
如果是空调负荷需要系数按0.9计算,为405kw看来电缆是选用小了哦,老兄可的注意,到时候等不赏识呢
10-06-08 16:11
基本不可行!
10-07-24 00:25
施工队在骗你
10-07-24 05:30

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯