登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:150平方的电缆能否承受450KW
点击:13413 回复:82
70楼
编辑
引用
管理
popfei9851
450kw__900A厉害!!!!!!!!!!!!!!
10-05-25 16:29
71楼
编辑
引用
管理
戈壁滩上的狼
支持6楼
10-05-27 00:00
72楼
编辑
引用
管理
政和水电
够用,只要负载分配平均就够了,450KW电流900A/3=没根150承受300A电流~
10-05-27 10:46
73楼
编辑
引用
管理
lgb312489316
应该是不可以的吧,配电不是所有理论都适用的,联系一下实际。灯光加音响加照明250KW,单相,进线三相四线,那么进线是零地混合的?最大为95的线承担250KW的单相电流?零线有很大烧毁的危险。而且还有一个短路问题,应该采用分级系统,否则灯或者音响短路很大可能瞬间烧毁线路,我们厂的照明就是因为线截面选择小了,平时没什么事,但是若灯短路了,那么灯的这条线就全烧毁了,还得从拉线。你这要是出问题就不是从拉线了。。。。。。
10-05-27 19:54
74楼
编辑
引用
管理
lttc18903
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)
10-05-27 22:08
75楼
编辑
引用
管理
lttc18903
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)
10-05-27 22:08
76楼
编辑
引用
管理
dwwxh
没有问题的
空调150KW三相
照明100KW
灯光150KW
三相平均分配的话
是210KW
电流以400A计
免强了,说大也没有
10-05-27 23:05
77楼
编辑
引用
管理
luocf1955216
如果是空调负荷需要系数按0.9计算,为405kw看来电缆是选用小了哦,老兄可的注意,到时候等不赏识呢
10-06-08 16:11
78楼
编辑
引用
管理
samiki
基本不可行!
10-07-24 00:25
79楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
施工队在骗你
10-07-24 05:30
上一页
下一页
工控新闻
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
更多新闻资讯