登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:150平方的电缆能否承受450KW

点击:13413 回复:82

KTV里面进线三相4线 150平方
空调100KW 380/3相5线
音响/灯光 150KW 单相
照明 100KW 单相
其他加起来差不多有400KW
工程队放线150的会不会很烫,他说150的还有点大呢,
地线和零线是否能接在一块? 什么情况下能接一起?
请高手解答。
09-11-08 21:12
地线和工作零线还照要求是不能混合用的。    
若是全负荷运行的话,不安全。你KTV是长期运营不是开一天两的。
   要考虑安全因数。不是考虑节约钱。
   三思而后行。出事一秒之间。
09-11-08 22:00
不安全
09-11-09 10:12
150平有点大?谁说的,我看他是头有点大!
去查查载流量标准.估计只能达到一半.
09-11-09 13:28
应该承受不了的,多大不能超过400A
09-11-09 14:30
建议分多路主线走
09-11-09 14:45
450KW的容量电流大概为900A(三相),而150mm2只能送300A左右,不安全。
零线与保护零线(不能说地线)绝对不能混接在一起(因为你要而且必须要加漏电保护器)
09-11-09 15:38
负载不同时用,勉强可用。450KW要按1000A来算。最少要250平方毫米的线。
最后修改:2009-11-9 16:34:34
09-11-09 16:32
单相设备平均分配后,全部满负荷电流达到650A,如果不是满负荷,你自己看着办。
09-11-09 18:24
应该承受不了
09-11-09 19:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯