登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:150平方的电缆能否承受450KW

点击:13413 回复:82

不够的.差太远了
10-05-14 20:46
可以是可以 但不能长期那么用
10-05-14 22:13
150平方就300A的电流负载  最多啦
10-05-15 09:31
不行,应该用再粗点的
10-05-15 17:04
应该能承受的了,把所有负荷分成基本对称三相,而且你的总负荷不会同时使用。
10-05-15 23:26
400KW用150平方电缆按标准是不行的;其次这么大功率而且用电器混用最好分几个动力箱进线再按不同的回路逐级配电。表情表情表情
10-05-18 23:43
绝对不能用.
10-05-19 22:15
请查看电缆厂家的产品载流量
10-05-20 14:25
150铜线安全载流量 应该是200多到300左右吧  可以查表看下  在这里就做300算   你所有的用电设备加起来  再加功率因数 加使用频率  你可以在用电高峰的时候用钳行表测量一下 各相电流都应该不会超过这条线的安全载流量  只要你三相分流平衡  应该没问题的  
当然 你若能加大线号是最好的  毕竟安全第一!
10-05-20 19:49
建议分多路主线走
10-05-24 00:50