登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:2求助西门子s7-200pid控制

点击:2157 回复:19

给位大侠,前两天学习用s7-200做的PID控制出现了问题,小弟不懂望大侠们指点一下。先行谢过了。
我用的226配了个em235,用向导做的PID控制程序,然后直接用的sm0.0使能,别的就没有了,但是在控制面板上进行监视,无论水位怎么变化,过程值都是零,我然后尝试改动各个调解数值,发现只有输出值随着变动但是过程值还是不动,是不是我哪地方没想到弄错了啊。
后来我怀疑是设备出现问题了,换了输入口,结果还是同样的情况,我用在线监视查看模拟量输入,结果发现输入是-32000.0,在输入上加上电压结果还是-32000.0这是不是就表示我的em235直接坏掉了啊.
有这方面经验的兄弟给点指示。
谢谢
09-11-06 11:58
EM235上对应的DIP设置是否正确?
09-11-06 12:18
1.EM235有电没?
2.EM235设置对不?
3.模入接线对不?
09-11-06 19:39
em235肯定是有电的,235设置是不是指的dip设置啊?模入接线我是用的一个水位变送器,接上之后我用电压表测过235的接线端子上电压是会随着水位点变化变化的。
09-11-07 10:03
DIP要按输入的量程来设定;
09-11-07 10:51
谢谢帮助,我把dip开关设置好了,选得0-20ma和我的液位变送器的输出应该是相符的,现在读取输入口的数值,显示是零,是不是我的接线有问题啊?
我是用的PLC的24v电源接的液位变送器的正接线端,负接线端接到em235的A+,A+和RA是连到一块的,A-接到PLC的M端。
我感觉没什么错误啊。您帮忙看看有什么毛病没有,谢谢。
09-11-07 16:05
Em235的DC24V电源接了没?
09-11-07 16:37
已经接了。
09-11-07 17:43
连机后查看PLC信息,如果EM235连的话,有4模拟输入2输出的;
09-11-08 08:30
在哪地方能查看到四路输入,一路输出啊,我怎么找了半天没找到可以在那地方能看到啊。老师能不能说的具体点啊,是我还太不了解这东西了啊。
谢谢再谢谢了。
09-11-08 12:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯