主题:有谁能帮忙算一下谢谢了

点击:1665 回复:17

[QUOTE]以下是星接电加热电路,N线电流是多少?加热管R功率6KW,电源采用4*6㎜2+1*4㎜2,如果相线A断线,则N线电流是多少? (8分
[/QUOTE]
附件
09-11-04 19:37
a相断线,n的电流就减去三分之一呀
09-11-04 20:02
星接N线几乎没有电流(三相电压和电流平衡)如果A相断线的话,N线应该还是一样没有电流。如果A B都断的话,C跟N电流就一样大了!
09-11-05 07:59
断掉一相,三相不平衡,N线有电流。
09-11-05 09:35
作业?
09-11-05 09:58

引用 sjqing1 在 2009-11-5 9:35:37 发言【内容省略】

说的没错,楼主再看看吉尔霍夫定律
09-11-05 10:52
变成两相三线了  I=功率/440     相线中线线电流相等
09-11-05 11:29
N线电流会是原来相电流大小的根号3倍。。。
09-11-05 16:31

引用 pqsh 在 2009-11-5 9:58:36 发言【内容省略】

考试题不知道那个是对的
09-11-05 19:56
这是我们考试题在没断线得时候N线电流是0
但在A相断线时零线应有电流我不知道怎么计算了
有那位能帮忙计算一下谢谢了