10楼
编辑
引用
管理
donghl
根据节点电流定理,In等于IA,IB,IC三相电流的向量和。在三相平衡的情况下为0,所以N线可以不接。事实上几乎所有星型接法的电动机都不会接N线出来。如果A相断路,则IN等于IB,IC的向量和,在数值上大小和IA相等,但方向相反。你可以画个向量图,也可以拿钳形表测一下三相电机的线电流,其中任何一相的电流在数值上等于其它两相的电流之和这样看起来很直观。(测一相时钳一根线,测两相时钳两根线)。
最后修改:
2009-11-6 11:38:11
09-11-06 09:42
11楼
编辑
引用
管理
zgl1979
同意七楼的N电流为相电流的根号3倍。
09-11-08 21:54
12楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
作向量图以后得出结论:带N线三相供电的电加热器,断A相以后的B、C、N线上的电流有效值相等,均为4000/220A。
最后修改:
2009-11-9 8:46:14
09-11-09 08:40
13楼
编辑
引用
管理
brshan
13楼的正确啊
09-11-10 10:08
14楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
donghl
在 2009/11/6 9:42:48 发言
【内容省略】
表示赞同。
12-11-25 10:23
15楼
编辑
引用
管理
白样树
这个用的是电工基础负载星型接法做,不是基尔霍夫定律
最后修改:
2012/11/25 17:34:38
12-11-25 17:00
16楼
编辑
引用
管理
白样树
零线上的电流也可以用公式A*A+B*B+C*C-A*B-A*C-B*C,最后在给开平方
12-11-26 14:52
17楼
编辑
引用
管理
白样树
zhong-gong
你好假如B.C相负载不相等,怎么用向量图求?
12-11-26 15:13