主题:简单的都不好意思发帖了

点击:1954 回复:20

小弟刚接触变频器,现在遇到个简单的不好意思发帖的问题希望大家帮忙下,小弟在此感激不敬。可能是刚接触变频器的缘故吧,竟然被一个小小的绊脚石的困住了好几天。下面说说我的问题:
   变频器过载试验,其实也很简单,弄个负载,把变频器过载电流值设定下,启动后看电流达到过载电流时能 不能保护,OK,试验结束。
   这么大的负载哪去买啊,又有哪个厂家愿意去买呢(我自己认为的)。我就想到用个假负载(灯泡啊,电阻器啊,反正用的也就这些最多),变频器输出接上去运行看保护动作也就OK了吧。大电流发生器
   但是问题不是我想的这样,好像还挺复杂的,把我给弄死角里出不来了。希望各位前辈帮个忙怎么搞,假负载器不要太复杂,简单、经济就OK。希望具体说下过程怎么搞。
   说明下:就是看达到过载电流时能否保护动作,没有具体什么苛刻的、精确的试验要求。小弟刚出来的,还望前辈们多关照,小弟在此再次谢过
09-10-22 09:59
没试过。不过我想灯泡可能不行。不知道变频器是多大的?灯泡最大才多少瓦啊。电阻器也不大,要用炉丝功率可能大一些,不过不是电感性的,变频器一般控制电机之类电感性的。不知用电阻性的行不行。曲线上可能不一样。不过如果只是试过载的话应该没问题。其它的如果用相当的电机然后加载的话,就比较麻烦了。先用电炉丝吧,这个便宜也容易找到。不行的话就要用电机加载了。不知行不行。
09-10-22 10:36
还是用电机加载较好
09-10-22 13:09
非常感谢2为楼主的关注,再次感谢你们。我们做的试验电机都是空载,也就是说我们还做别的实验,比如过压、欠压、瞬时掉电之类的。但是就是这个过载试验比较麻烦,因为要求是按照模拟方法来做的,既然是模拟,就不可能是电机加载,那就用个负载器来代替电机负载,现在就是有点困惑,选什么样的负载器呢(比较经济最好),变频器是90KW的。灯泡肯定是不行的,我还没见过有这么大的灯泡。我有个想法,搞个电阻器加上去不知道行不行?还请各位前辈们多指教下小弟,希望能说的清楚的,具体这么去做,小弟刚出来,还不是太熟,在学校都是学理论多,没见过实际应该怎么做
09-10-22 13:40
工厂的话,都有水泵,用电机试好
09-10-22 20:06
短路试验最简单,一试即可见分晓。
09-10-22 22:19
90千瓦的变频器做短路测试,恐怕需要相当有经验的高手吧。反正我是绝对不敢这么做的,万一把变频器烧掉,那今年可能就要喝西北风。用普通电阻丝也不行吧。过载时电流一下就把电阻烧掉了,
其实大功率器件,一旦过载,效果和短路也差不了多少,楼主谨慎对待。要么请 kdrjl 老师傅去帮你做
o(∩_∩)o...
09-10-23 09:22
给变频器接个2相或者3相短路什么的,估计还没保护就炸糊了。哎,过载试验到底怎么搞呢,到底买个什么样的负载器呢,真头疼啊。公司没工厂条件,只有个空电机,现在就想在搞个负载器,能做过载试验就OK
kdrjl是什么意思?没怎么明白你的那句话:短路试验最简单,一试即可见分晓(估计要有足够心理承受能力和过硬的技术底子)。我怕一上去就炸成非洲人了。还请指点。
09-10-23 10:00
你可以把你的电机上面带一个励磁负载,调节励磁电压就可以调试负载的大小了,也可以带一个电抗器,调试过流或者过载,短路实验当然产品出厂的时候要做测试的,主要你的硬件保护时间要精确,短,短路一般用时间接触器控制,或者产生小于10uS的短路信号安全测试.
09-10-23 12:53
这个问题看似简单确不简单。
09-10-24 08:57