一台24kw的电机直接启动用63A的断路器合适吗?谢谢
09-10-18 08:20
24KW的电机应该要取100A的断路器。
09-10-18 08:39
是啊   直接启动  63的太小了
09-10-18 08:54

引用 wushulin 在 2009-10-18 8:39:24 发言【内容省略】

09-10-18 08:54
应该是可以的,要看负荷状况来决定,要是重载启动就不行。风机水泵类负载是没问题的
09-10-18 10:21
24KW 直接启动 不行 最好降压启动
09-10-18 10:25
直接启动,是不行的,电机保护,最好是用 专业的马达启动器 那东西是针对电机的启动运行性能来做的
09-10-18 10:59
容量允许可以直接启动,空开小了些
09-10-18 12:24
绝对没问题。
09-10-18 15:30
6倍
选开关