主题:这样选用断路器合适吗
点击:1348 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
共鸣
一台24kw的电机直接启动用63A的断路器合适吗?谢谢
09-10-18 08:20
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
24KW的电机应该要取100A的断路器。
09-10-18 08:39
2楼
编辑
引用
管理
osp321
是啊 直接启动 63的太小了
09-10-18 08:54
3楼
编辑
引用
管理
osp321
引用
wushulin
在 2009-10-18 8:39:24 发言
【内容省略】
09-10-18 08:54
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
应该是可以的,要看负荷状况来决定,要是重载启动就不行。风机水泵类负载是没问题的
09-10-18 10:21
5楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
24KW 直接启动 不行 最好降压启动
09-10-18 10:25
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
直接启动,是不行的,电机保护,最好是用 专业的马达启动器 那东西是针对电机的启动运行性能来做的
09-10-18 10:59
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
容量允许可以直接启动,空开小了些
09-10-18 12:24
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
绝对没问题。
09-10-18 15:30
9楼
编辑
引用
管理
guxue
6倍
选开关
09-10-18 18:18
上一页
下一页
工控新闻
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
2025工业数字化推动企业TOP50
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
更多新闻资讯