10楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
建议降压启动,直接启动的开关按额定电流的2---3倍选择。
最后修改:
2009-10-18 18:21:58
09-10-18 18:20
11楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
可以。
09-10-18 19:34
12楼
编辑
引用
管理
ywl523
瞬间电流很大。
09-10-18 20:42
13楼
编辑
引用
管理
共鸣
10楼的朋友,选开关安照6倍的选是根据什么说的。
09-10-19 07:49
14楼
编辑
引用
管理
yccj5000
容量允许可以直接启动,空开小了些
09-10-19 08:28
15楼
编辑
引用
管理
wml0060
为了安全,建议选大一些,100A。
09-10-19 10:03
16楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
guxue
在 2009-10-18 18:18:17 发言
【内容省略】
这是什么公式
09-10-19 11:23