主题:求助变频器故障

点击:5368 回复:24

617

我在调试变频器时有这么一故障,就是1.5KW变频器带一3.7KW电机不带负载,第一次上电正常运转,然后我就停了一次电,改了一个参数,再上电时显示正常,,但一加速就保护,当时测量正常,也没听见任何响声,但是回来打开一量IGBT被击串了,请问各工控朋友这是什么原因呀
04-09-07 09:37
过电流,对与变频器来说,加大电机相当于短路。
04-09-07 09:41

617

但是电机上什么也没有,就是一个空电机,而且我给设的加速时间很长的
04-09-07 09:55
你怎么不带一个37kw的呀,你这么用不烧你的变频器才怪
04-09-07 14:25
你带一个132kw的呀,就不烧你的变频器了!
04-09-07 16:15

617

这也许是其中的原因吧,但是我又用了一台同等品牌的1.5KW变频器,还是用那台电机,这次竞然没事,为了给客户见证我特意转了72个小时,一切正常,所以不解
04-09-07 17:32
6楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-08 11:50

617

当时我也是这么想的可是我看了门级电阻是没有问题的
04-09-08 17:56
8楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-09 18:10
去找一下。能用我多买几台
04-09-09 22:48