主题:绕线式电机转子加频敏电阻启动遇到的问题

点击:2367 回复:18

我厂一台绕线式电机频敏电阻(老式的在骨架上缠绕铜线的频敏电阻)烧了,后用铝线根据原匝数重新绕制了电阻。再接到转子回路后,出现如下问题:1.启动电流比原来的启动电流要小。2.启动费力,证明启动转矩小了。请问问题出在哪里?如何解决?
09-10-10 09:13
频敏电阻可以用一般的导线绕制吗?如果直流电阻都相同。其性能有什么区别?
09-10-10 09:14
使用铝线,电阻增加,造成启动电流减小。(铝线导电率及散热情况比铜线都要差)。
09-10-10 09:47

引用 hbczyzh 在 2009-10-10 9:47:58 发言【内容省略】

同意这个观点,另外我想知道造成启动转矩降低的原因是什么?
09-10-10 10:12
阻抗变大,电流减小,转矩也就跟着变小了!
09-10-10 14:59
阻抗变大,电流减小,转矩也就跟着变小了!
----------------------------------------------
同意这个 观点!
09-10-10 20:27
绕线式异步电动机转子串电阻启动、转子回路串接频敏变阻器启动控制,这两个电阻有什么区别?
09-10-10 20:30

引用 森林绿荫 在 2009-10-10 20:27:55 发言【内容省略】

我还是不太明白
09-10-10 21:12
不明白转矩与电流得关系,我看有的资料写阻抗大了,转矩也大
09-10-10 21:13

引用 hbczyzh 在 2009-10-10 9:47:58 发言【内容省略】

09-10-11 13:35