主题:绕线式电机转子加频敏电阻启动遇到的问题

点击:2367 回复:18

说白了,就是一种电抗器,实质是一种电感器
09-10-11 21:20
绕线型电机串电阻降压启动,你听说过吧?现在换成频敏变阻器(电抗器)了,也是一种降压启动。原来是铜线绕组,现在换成铝线了,感抗变大了,启动电流进一步减小,力矩也减小了,所以出现了你说的那种现象。
09-10-11 21:28
绕线型电机串电阻降压启动,串频敏变阻器启动这两种方式各有什么优缺点?
09-10-12 16:34
绕线型电机串电阻降压启动,串频敏变阻器的启动方式都已经淘汰了,现在最好用的就是水阻柜,阻值无级变化,直到为零,可将启动电流控制在额定电流的1.3倍以内!QQ121039717
09-10-14 09:44

引用 hbzycs 在 2009-10-14 9:44:39 发言【内容省略】

赞同这种方法!不知价格如何?
09-10-15 16:28
要看电机功率是多大的,功率大小不一样,价格有所差别,具体可以加我QQ,也可以打电话给我13697229801,我可以详细为你解答,水阻柜的价格比频敏还要略低一些。
09-10-15 18:24
水阻柜对于高压电机和低压电机有区别吧
09-10-16 09:16
当然是有区别的,对绕线电机来说区别不是太大,加我QQ或电话给我,可以了解的更清楚
09-10-17 13:06
转子串电阻起动,由于起动过程中的起动转距和起动电流是变化的.所以在起动过程中要切换电阻组.发适应电流和转距的变化.而频敏变阻器顾名思义,就是根椐电机起动频率的变高,自己的阻抗会减小.所以用频敏变阻器比串电阻要简单,高效.
09-10-19 21:30

上一页 上一页