登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:此段程序为何不能实现呢??

点击:1496 回复:18

  http://blog.gkong.com/uploadfile3/200991718204106.jpg  
三菱PLC此程序中为什么Y1没有输出呢???
请大家指教
最后修改:2009-9-17 18:21:55
09-09-16 22:11
看不到你的图呀
09-09-16 23:06
把你程序传上来看看。
09-09-17 07:36
呵呵;
图片请直接传到这个网上,不要转过来的,这个没办法显示;
09-09-17 08:41
程序呢?
09-09-17 16:57

引用 ZCMY 在 2009-9-17 8:41:38 发言【内容省略】

上传到自己的博客里面可以吗??
09-09-17 18:22
m0后面的m1都是断开的。m1就没法置位,m1不置位y0就不输出
09-09-17 19:58
M1接通后马上被复位了,驱动Y1的语句不会触发;去掉无谓、复位M1那条,你可以用Y1的开点去触发/驱动复位M1
09-09-17 20:22

引用 ywl523 在 2009-9-17 20:22:50 发言【内容省略】

我想达到的目的是 ,   X0相当一个按钮    按一下   Y1有输出   按第二下 复位
09-09-17 20:56

引用 ziege 在 2009-9-17 20:56:44 发言【内容省略】

你的意思是不是按一下开再按一下停,再按又开?
09-09-18 00:21