登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:此段程序为何不能实现呢??

点击:1496 回复:18

接通X0,M0接通;程序执行到从上至下第2条横线时,M0 ┨↑┠接通,但如7楼所说,M1┨↑┠却是断开的,无法使M1置位。
   况且,即使第2横线上M1被置位,接下来的下一行指令,又会使M1复位。
   因此,该程序中Y1的执行条件M1一直是断开的,Y1不能接通。
   要达到楼主的目的,需要修改程序。
09-09-18 13:22
呵呵;是单按钮启动停止程序?
三菱用ALT,论坛上贴过这个好多次了;
09-09-18 14:15

引用 YXBK 在 2009-9-18 0:21:09 发言【内容省略】

是这样的    
这程序为什么不能实现呢??
09-09-18 16:26

引用 qlin 在 2009-9-18 13:22:55 发言【内容省略】

不好意思!!我的书写失误……M1是LDP 信号应该是 M1是 LDI 信号…………可是改过来后还是不能实现   动作啊
09-09-18 16:33
因为PLC程序是顺序执行的,故,如11楼所说:即使第2横线上M1被置位,接下来的下一行指令,又会使M1复位。所以,不能实现动作。
----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-09-18 19:37

程序已经差不多了,是不是在哪里漏写了一个Y1的常开接点?
09-09-18 20:04

引用 qlin 在 2009-9-18 20:04:31 发言【内容省略】

没有的
09-09-18 22:03
附件
   X0第1次接通,M0接通,能够使M1置位。
   如果此时没有接下来的 AND M1、RST M1,则M1保持接通,Y1能接通;但这样一来,到第2次接通X0时,M1却不能断开。

   所以,现在的问题是:要使RST M1指令,在X0第1次接通的时候,不起作用,其执行条件不接通;而X0第2次接通时,则可复位M1。
   同时,注意到采用了M0脉冲信号,问题能够得到解决。


----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
最后修改:2009-9-19 4:34:10
09-09-19 04:29
楼上的梯形图是对的,需要加一个微分上升沿的指令
09-09-19 16:46

上一页 上一页

工控新闻