主题:为何一打雷,我公司塔式起重机控制箱内硅整流二极管均烧毁??
点击:3690 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
ass
为何一打雷,我公司塔式起重机控制箱内硅整流二极管均烧毁??
此情况出现了两次,本塔机已按严格要求进行防雷接地,接地电阻0.2(<4),避雷针完好。电源系统采用TN-S系统,控制箱防水良好。
百思不得其解!!
04-08-29 19:25
1楼
编辑
引用
管理
2066825
加压敏电阻,输入输出加点容。
04-08-29 21:21
2楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
硅整流二极是因为雷电引起的过电流击穿的!
04-08-30 16:01
3楼
编辑
引用
管理
squirrelz
加压敏电阻和放电管可防雷
04-09-01 09:07
4楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
加个保险就行,额定电流小于硅整流二极管的
04-09-02 09:14
5楼
编辑
引用
管理
燕八
如果可能的话加装SPD电涌保护器作(差模/共模)防雷保护
04-10-09 14:02
6楼
编辑
引用
管理
fuforever121
感应雷作用居多。。加装浪涌保护器是正解!
04-10-09 15:03
7楼
编辑
引用
管理
leitai
同意7楼的意见。
05-09-15 12:59
8楼
编辑
引用
管理
高建民
有关雷电浪涌的防护,可是一个综合性的问题,并不能简单地加一个SPD就万事大吉了!
还是请教一下专业的防雷人事,找我吧:)010-83682251(高建民)