主题:三菱模拟量输出问题和缓冲存储器地址的设置

点击:4111 回复:20

三菱Q系列的,Q00CPU ,0槽--QX40,1槽--Q64AD,2槽--Q64DA,Q64AD的第一通道使能设地址为D10,Q64DA的第一通道使能,设地址D21,我在线监视模式时能看见D10的数值2069(5V输入)和D21的数值2069,但是Q64DA的第一通道没有电压输出,这是为什么,哪里没设置好,还是其他问题?
最后修改:2009-9-3 11:00:26
09-09-03 10:59
使能怎么是数据寄存器?
09-09-03 11:02
我是参照的,那你说应该怎么设置呢,求教了
09-09-03 11:04
我是参照的,那你说应该怎么设置呢,求教了
09-09-03 11:04
我是在智能模块参数里面设置使能的。
09-09-03 11:05
你这样应该是程序问题
结合手册上的程序例子做吧
这模块除了用软件包设置使能,在程序中还要设置通道允许,这样才能有输出模拟量
09-09-03 11:06
使能不是字元件,是选择enable那个,你这个D10应该是设置刷新数据的,就是把这个地址中的数据设置成输出模拟量的
09-09-03 11:14
程序应该没问题的
09-09-03 11:20
附件:
[本地下载]
09-09-03 11:21
我选了,enable
09-09-03 11:22