登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱模拟量输出问题和缓冲存储器地址的设置

点击:4111 回复:20

我选了,enable
09-09-03 11:22
上面附件是测试程序,看看有什么问题
09-09-03 11:25
没看手册上的例子,程序中的通讯输出允许没有写
09-09-03 11:49
具体怎么操作,
可能是我手册没看仔细,我看的是“Q系列数模转换模块用户手册”的PDF,求教了,谢谢指导
09-09-03 12:11
里面不是有程序例子吗?6.1.2节例子开始就是输出Y1,你的对应要输出Y21,程序上也有说明的
09-09-03 12:19
恩,好的,我的那程序例子看不懂,不知道是什么字体,所以没仔细看,
09-09-03 12:30
程序说明部分字体有问题,那是你的阅读软件造成的
09-09-03 12:47
恩,谢谢,现在有输出了,真是非常感谢,现在头不疼了,呵呵。
09-09-03 12:54
我用的是FX2N系列的,好象没怎么特别设置使能位,就有模拟量输出的啊
09-09-04 09:20
通常要设置,几号模块,几个通道使能。采用什么类型的信号之类
09-09-04 11:59