登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:网吧受低电压困扰,我这种情况稳压器有用吗?请帮助~

点击:4240 回复:14

我的网吧180台客户机加上空调什么的,用电量很大,已经把进户线换成50平方的。
再把三相电源分别分到客户机和空调上。但最近经常出现客户机重启的现象,但所有的空开都没跳闸,多的时候一天能重启十来次....
有时候是随机的几台,有时候是一整排,有时候甚至是绝大部分机子都重启...
不知道这是不是市电进电的问题
考虑用大功率稳压器,但网上看了些资料,很多人认为稳压器解决不了问题,一点用都没有,甚至还会有害...
小弟电工不行,为这个问题烦透了,还请各位多给些指点呀~
多谢多谢~~表情表情
[size=4]更新一下情况:今天又出现一次这种情况,看来都是在用电高峰期出现的。经历几秒钟的低电压影响,有时电灯会暗下(但不是每次都这样)。上座不管是多是少都会发生,电脑重启后又会变正常。
刚刚测了一下,晚上高峰期的电压是190-195V这样,估计白天的高峰期(11-15时)也是差不多吧。现在已经在计划购买一台40KW的稳定器了。
我这里是180台电脑,300W的额定电源,工作时大概150W多点吧。4台空调加起来大概15匹,5台水冷空调扇大概是5匹。
另,三相电源的分配是不是一定要很平均?满载时电流差在多少以内算正常的?因为空调开启不固定,不知怎么算。

[/size]
最后修改:2009-8-29 23:30:04
09-08-29 01:29
估计是进户线还是小,不知空调有多少?单就客户机说180台,平均分开,每相也有60台。如果分的不均,那每相就是七八十台了。电流额定也到了壹百四五十安了。如果再加上空调,估计也小不了。你的进线是50平方,肯定发热。压降也就高了。如果再碰上你们附近有大功率或很多客户一块启动,那你们虽然总开换大了,但是压降很大。客户机的电源范围窄,所以就重启了。再一个是查看有没有虚接的地方。
09-08-29 06:46
量一下实际电压是多少
09-08-29 08:44
电压低电脑重启可以买个稳压器.
SVC全自动稳压器用在电脑不太安全.最好配500VA的精密净化电源或CWY参数稳压器,前者经济实用,适合家庭电脑,后者是电脑保护神
09-08-29 09:43
50的线?电缆小了,再放一条4线独立供空调吧!再就是和你同线的附近是不是有大功率用户,如果有那就麻烦大了
09-08-29 10:27

引用 YXBK 在 2009-8-29 8:44:13 发言【内容省略】

同意!找出问题的根本才是出路,引起电脑重启,一是电网电压瞬间跌落;二是瞬间的电网强谐波。
09-08-29 12:02
50平方的线可以
用SBW三相稳压器,把输出电压调的稍高一点如:225 V - -230V
反应很快的
09-08-29 12:22
实际电压是多少?三相电流各是多少?零线电流是多少?零线发烫吗?
09-08-29 20:05
可能是网吧所在的区域用电负荷太大,使电压出现瞬时波动,从而导致电脑重起
09-08-29 21:38
看看实际电压是多少
在把线换大
09-08-29 22:38

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯