登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器问题!!急需帮助

点击:991 回复:4

昨天车间一台进口裹包机坏了!!故障现象是开机后不能自动运行,三个用于输送皮带的电机不转,昨天几个人已经修了一天了,没有搞定,配电柜里有5台同样的变频器分别控制各个电机,其中三台报警显示故障为F-47,查说明书为系统通信故障,变频器通信线从PLC送出依次连着同5台变频器,其中1、2两台正常,3、4、5三台报警!!通信线都换过。变频器也调过仍不能解决!!!急死拉,变频器为SEW型的,PLC为S7300 ,变频器调在手动模式也不能控制电机运转!电源正常。因此我们判断变频器坏了,今天已经拿去到厂家维修了,刚得到消息变频器没环!!大家快帮帮忙啊 感谢了!另外这台机器的厂家已经没有代理了!也就是找不到厂家。控制原理只能自己摸。
09-08-21 19:01
该用户被锁定!
09-08-21 20:12
环通讯线吗?
09-08-21 20:22
是不是几台电机同步控制?
09-08-21 21:48
谢谢大家的指点!!问题已经解决了。具体哪样解决的我还是不太清楚,因为昨天没有参与维修,听他们说是通讯线是由PLCRS485连接一个总的sew通讯模块!在由通讯模块引出三根通讯线一次连接5台变频器,在送厂家维修时厂家将总通讯模块用电脑连接设置了一下,恢复原来设置使PLC能够接收到3、4、5、变频器反馈信号,说问题原因有可能是雷击使得数据丢失引起的,又给了变频器中文说明书,回来安装改了一下参数就OK了 !!为这个问题大小领导都来好几遍了!!】最主要还是我们对系统通讯这块不了解
09-08-22 19:02

工控新闻

更多新闻资讯