主题:厂里低压无功补尝出问题了,各位师傅给点意见
点击:2578 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
yudduy
十组继电器全没吸合,自动补偿器显示指示全亮,可就是下面不吸合,是补尝期坏了吗,刚才坏厂里也没加班的,明天在去搞,我把补偿柜闸拉下了
09-08-15 21:40
1楼
编辑
引用
管理
yudduy
自几顶一下
09-08-15 21:47
2楼
编辑
引用
管理
yudduy
最后修改:
2009-8-15 21:58:17
09-08-15 21:51
3楼
编辑
引用
管理
yrq0000
电容接触器看下有没有电源送过去,是否保险丝烧掉?
09-08-15 22:52
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
同意楼上的
09-08-15 23:41
5楼
编辑
引用
管理
lhlli
一个人不检修,对着哩。明天两个人再干。补偿器一般不会坏。查电源是正路。
09-08-16 08:24
6楼
编辑
引用
管理
月无期
一个厂不可能只有一个补偿柜吧。把好的倒换一下试试。
09-08-16 11:50
7楼
编辑
引用
管理
chengjun77
楼主的错字应注意一下
09-08-16 15:43
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你的自动控制柜有显示,表示自动控制柜没问题,都不工作表示接触器线圈无电压,查一查控制回路的熔断器,如果是220V的查一查零线有没有断。
09-08-16 15:58
9楼
编辑
引用
管理
shouqinli008
220V的话查下接触器的公共零线,有可能是哪里松了。要不不可能每一个都不着的。