主题:厂里低压无功补尝出问题了,各位师傅给点意见

点击:2578 回复:17

很明显主回路的保险断了!而且从你的描述看柜子本身的接线就有问题!指示灯不应当接在补偿控制器上!典型的偷懒接法。补偿器给出了吸合的指令,指示灯立即亮了,而接触器没有吸合,补偿无效,继续指令,继续亮灯,直到你所有的指示灯全亮!还有一种可能是接触器下端的热继串联接线,而恰巧第一个保护动作,于是后面的全保护了!
09-08-18 09:41
楼主发份原理图来睇下啦。。。。
或者重新根线不难的
09-08-18 15:27
保险丝断了,请注意:柜内有熔断器,一般是RT系列,查下,另外控制器后面有熔断器,一般是玻璃管,5A,查下。
09-08-18 17:16
是无功功率自动补偿控制器上的输出控制状态指示灯亮吗?电压是220V的你查一下自动补偿控制器上(V)接线有没松!(V)若断开自动补偿控制器只显示/不动作。还有在接触器上面有一条公共零线是否断开
09-08-18 22:44
烧保险啦
09-08-19 07:02
绝对不可能烧保险!如果输出控制状态指示灯全部都亮!那么自动补偿控制器就坏了!便宜的二百多一个/。华冠五百多块钱(12路的)
09-08-21 20:19
谢谢各位老师,是保险断了,我把10组电容和自动补尝器全换了,呵呵
09-08-22 20:40
你怎把电容和自动补尝器全换了,老板不知道吗?
09-08-22 20:53