主题:s7200通讯错误 如何解决?
点击:4180 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
jolinya2001
程序下载后,连接外部负载。开启监控,不一会就出现 通讯错误,请检查通讯口 波特率和连接电缆。需要重新插拔编程电缆才能继续监控,但是错误依然出现。
甩掉负载(继电器接在输出端),监控没有问题。
我用最简单的程序来试验也是如此 ,估计不是程序问题。请问有知道的么?
09-08-05 13:25
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;可能是干扰;
09-08-05 13:55
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
你用的 什么编程电缆,用原装的试试。
09-08-05 14:27
3楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
用的是USB-PPI电缆
09-08-05 15:01
4楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
由于在实验室 东西接线都很密集 不知道是不是干扰的原因
09-08-05 15:04
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
可能是干扰
09-08-05 15:31
6楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
我是楼主 我于下午有做了数次试验。设备是CPU226 继电器输出和2根编程电缆。
在大学的实验室,连接方便距离也很远,避免干扰。
用一根USB电缆和232-485电缆,连接负载试验中,232-485监控无任何问题。
当使用USB电缆时,连接继电器或者电机时,监控一段时间(也就几秒)就提示如上错误,再设置通讯口时提示该端口正被其他程序使用。然后就要关闭软件,重新插拔USB口。
当连接灯泡,二极管等负载时工作正常。
初步鉴定就是电缆的问题。至于干扰,指有感性负载对它有干扰么,二极管类的负载对他没干扰?只是软件监控出现问题,PLC运行无异常。
希望知道其中原委的达人给我支支招。大家来谈谈咋回事。
最后修改:
2009-8-5 19:26:01
09-08-05 19:24
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
09-08-05 20:29
8楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
我用的笔记本没有串口 所以用的U口 这个问题怎么解决啊?有办法么?是干扰的问题么?换带光电隔离的电缆能用么?
09-08-05 20:41
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
USB转换的本身就是虚拟口,不适用于监控;
09-08-06 08:29