主题:s7200通讯错误 如何解决?

点击:4180 回复:15

那我从新买个原装的西门子电缆 也是U口的会不会解决这个问题。我已请教技术人员,说是干扰。我这线是无屏蔽的国产USBPPI线。可是一个原装电缆要900左右的价格。是否能用?
09-08-06 12:39
检查你S7-200这边插的是那个端口,不同的通讯波特率必须选择不同的连接端口。
附加:可以使用RS232口转NC卡的连接电脑方式。
     或者使用PC/PPI cable ,花120买条转USB口调试。
     以上2种都现场使用正常,连接S7-300也ok
09-08-21 10:45

引用 jolinya2001 在 2009-8-6 12:39:01 发言【内容省略】

刚没看到,无屏蔽的国产USBPPI线 !!呵呵,貌似很没保障。
09-08-21 10:51
呵呵;只能说用的电缆质量太差了;
09-08-21 16:34
问题我已解决 花了800多大洋 买了根德国产USB-ppi线,监控无任何故障。问题就出在钱上了
呵呵
09-08-23 16:03
呵呵;这就是原装与国内那种几十元货的区别;
09-08-24 09:00