正文
主题:GP37W2屏与电脑的通信问题求助
点击:7827 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
l6w2
大家帮帮忙,我有一个GP37W2-BG41 proface digital屏,我想把画面程序下载到电脑里,编程软件用的是GP-PRO/PB3-C-PACKAGE03 传送的时候报错“GP没有响应”,GP屏这一端选择“画面传送”没有问题啊,编程软件我选的是 “传输”-“接收”
“握手,休息”循环一会就报错了。请问怎么把屏画面传到电脑里,谢谢
COM口和波特率9600应该没有错
最后修改:
2009-7-29 9:47:31
09-07-28 22:06
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
可能软件或者电缆有问题
09-07-28 22:45
2楼
编辑
引用
管理
l6w2
刚才浏览了一下以前的帖子,发现和我有类似问题的人有很多,报“握手”错误GP无相应的问题,可能有如下几种可能吧
1 编程线有问题。
2 通讯端口设置,波特率有问题
3 GP屏的TOOL口常年不用坏掉了
4 传送设置里“上载信息”没有选上
5 GP屏幕本身有密码不让上载
还有什么可能呢?
其中1,2,4方便排除,5的话,总感觉通讯成功了它会叫咱儿输入密码,现在它报“GP无相应”好像在说“我们没连接上”是不是能把5排除呢?
明天去厂里把报错的详细图片上传上来,,,头大!!
09-07-28 22:58
3楼
编辑
引用
管理
prettyhe
5 GP屏幕本身有密码不让上载
要是设置了密码,它会提示的呀.
09-07-28 23:45
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不是密码的问题;
可能是TOOLS的问题;
09-07-29 08:44
5楼
编辑
引用
管理
风之力
第3点机率比较大一点。
09-07-29 08:50
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
这个常年不用是不会坏的;
就怕你设备买来的时候这个已经被厂家给搞坏了;
09-07-29 09:17
7楼
编辑
引用
管理
l6w2
[QUOTE]怎么发图片和附件来的,,
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
[/QUOTE]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
最后修改:
2009-7-29 9:45:00
09-07-29 09:35
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
09-07-29 09:47
9楼
编辑
引用
管理
l6w2
电脑越来越不会用了。。。
09-07-29 09:54