主题:电缆?
点击:5601 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
kelegzw
140平的电缆能不能用70+70平
04-08-20 15:47
1楼
编辑
引用
管理
WANGHQ
不能,两根电缆并联使用通过的电流不相同
04-08-20 16:12
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用两根的话电缆要加大了,1/2的面积肯定是不行了;
04-08-20 17:59
3楼
编辑
引用
管理
machelec
那2A的FUSE能不能用1A+1A?
04-08-20 18:18
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-08-20 18:29
5楼
管理
sogood
该帖内容不符合相关规定!
04-08-20 21:05
6楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
引用
machelec
在 2004-8-20 18:18:00 发言
【内容省略】
有趣,我还从来没有碰到过这样的事,关注下面的兄弟们的回答。
04-08-20 23:32
7楼
编辑
引用
管理
上山下乡
乱讲!!!!
两根70+70的电线的载流量要比一条140的大的多!!!
不信你看手册!!!!
04-08-20 23:41
8楼
编辑
引用
管理
haozi718
严重同意上的看法以!个人认为:只要接线可靠,保证其在长久运行的情况下不会在载流不均便没什么部问题!
04-08-21 08:39
9楼
编辑
引用
管理
wenkey
只要两根导线的材料和截面一样,那么2条1/2的导线的截流量绝对大于且优于单根导线,
04-08-21 11:52