登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于FX1S-30MR更换的问题,求救!

点击:1597 回复:16

[size=4]   单位的PLC一个输出点坏了,没有备用的点.打算更换.原来的型号:FX1S-30MR-ES/UL,买来的型号:FX1S-30MR-001.写入程序后,上机试用,就是不行.监控程序,也没用发现异常,但设备就是不能正常使用.求教各位大侠,问题出在哪里?[/size]
09-07-20 23:49
具体怎样不行说下看看
FX1S-30MR-ES/UL,应该是对欧洲销售的,FX1S-30MR-001是买给中国的,能接受的信号都不一样,你监控下,更换后那些输入信号正不正常
09-07-20 23:57
看看输入灯有没有亮
09-07-20 23:59
更换前,只有X2是亮的.
更换后,X0,X2,X4,X5,X7全亮了.
后将,外接的S/S的24V 电源线拆掉,输入点显示正常.
但设备运行不正常
09-07-21 00:01
你所说的运行不正常是指没有输出还是怎么
09-07-21 00:34
有输出,但设备马上停机了
09-07-21 00:53
不能再次启动,换回原来的PLC就好了
09-07-21 00:55
那原来的PLC和现在的PLC输出灯亮的是不是一样的,如果是一样那就有可能是触头问题
09-07-21 01:03
输入信号不同;输出则是一样的;
09-07-21 08:21
如果不改外面的输入信号,那换个FX3U的试下,这个可以接受NPN或是PNP型信号是可以选择的
09-07-21 08:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯