主题:关于FX1S-30MR更换的问题,求救!

点击:1597 回复:16

应该对三线的24V直流传感器有区别
09-07-22 19:42
主要是看输入信号到底对不对
09-07-22 23:00
-ES与中国销售的区别就是这种输入是需要电压信号的,公共端为S/S;
S/S上可以接0V,也可以接+24V;
而中国销售的则是COM直接与输入X连接就有信号输入;
09-07-23 12:10
拜读了  强 很强 很强大   楼主辛苦了 o(∩_∩)o...哈哈            
 
   
     
   
   
 
   
     
------------------------------------------------------------
宋慧乔塑腹宝的细腰,十八掌的手掌
09-07-24 01:45
问题解决了.
欧版FX1S的S/S端和其他输入端是没有内置电源的,而左下角的0和24V是有内置电源输出(但实际没用).
而国产的FX1S的COM和其他输入点是是有内置24V电源的,COM端和PLC左下角的COM端相通.
先前判断错误,是因为测量的时候,没有把输入点的线拆掉,存在寄生回路.
原来的S/S端接+24V,换上国产的FX1S后,COM端接0V就可以了
09-07-26 13:37
国产的FX1S?
正宗三菱的PLC是没有国产的
09-07-26 16:33
呵呵,我说错了.也是日本产的,现在装上的是FX1S-30MR-001
那个欧版的是FX1S-30MR-ES/UL
09-07-26 17:13