主题:请高手赐教。500KVA变压器自动补偿柜消耗电量计算,,,急

点击:3494 回复:11

我现在所用500KVA变压器,200千乏电容,8路,,属自动补偿,正常补偿运行120A电流
想问一下,电容器自身所消耗电量如何计算
另,120A是电容器自身的电流,也就是投入4路
最后修改:2009-7-11 19:20:14
09-07-11 18:12
难道就没有高人给指点一下么,,,尽量说细点,俺们愚笨呢表情
09-07-11 21:31
希望高手们多多关注
09-07-14 12:35
在此,感谢版主对本人支持和关心,让这个帖子漂在首页,
 更感谢同行们对这个问题的关注,也让我一直充满着期待,
 提的这个问题,看似简单,却又包涵着许多方面的应用,并不一定要去列出完整的公式,希望看到这个帖子的,,,能够提供一个思路,
09-07-14 21:02
电容损耗公式
P=2πfC*tanδ*U*U*10的负6次方
P-损耗(W)
C-静电电容(uF)
tanδ-电容介质损耗因素
U-电源电压(V)
09-07-15 13:17
多谢笑笑兄的赐教,我会尽快论证
09-07-15 20:35
电容是能量转换元件本身不消耗电能
09-07-20 13:12
如果说电容不耗电,那么每天几百度的电又跑到那里去了,,,
变压器放出去的每一趟都经过计量的,当补偿投入时,电流也明显增加了
我就想弄明白个中的道理
09-07-20 15:08
笑笑兄你能能说的详细一点啊,俺是初学者啊,谢谢!
09-08-11 16:15
电容是能量转换元件本身不消耗电能,电容器自身所消耗电量可忽略不计,电感与电容电流相位互差90度。装上它可以提高变压器的有功利用率,减小电损,实际可以节约电费。但补偿时功率因数一般控制器应调在0.95左右,如果无功经常超前的话,电业局会罚款的。