登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请高手赐教。500KVA变压器自动补偿柜消耗电量计算,,,急

点击:3494 回复:11

“变压器放出去的每一趟都经过计量的,当补偿投入时,电流也明显增加了”。这句话我不太明白。你计量的是单独的电容补偿回路吗?如果是,有电流是很正常的。但有电流并不一定有有功功率(注:我没打重复,是两个“有”。)。你不仿测测补偿电容和用电设备的总电流,也就是变压器低压端的线电流。如果我没判断错的话,电容补偿系统工作后,总电流会变小。
当然只要是用电设备,肯定会有电能损耗,电容也一样。但其损耗应该不会很大。
楼主如果有了正确的判断,请跟个贴,说明一下,在线等待。
09-08-12 17:22
首先谢谢这位兄台对本人这个问题的关注,由于这段时间忙于设备的改造,很久没有上工控了。经过多次观察,电容器本身还是有几安的电流损耗存在,由于计算公式比较复杂,目前还在想办法,希望能够得出一个结果,因线路上的用电设备工作的原因,电流相对不是很稳定,所以先前判断失误
09-08-22 12:40

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯