主题:三菱PLC故障
点击:1353 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zlthd
[size=4]三菱Q06H PLC报 I/O unit discord ,但可以正常运行,后来断电重启,CPU不在报故障,运行也正常,但通讯模块QJ71C24N依然ERRO灯亮,请教是什么原因引起的
先谢谢了[/size]
09-06-24 14:27
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
开始的错误代码是多少?
后来的报警可以通过诊断模块QJ71C24N,读出错误代码的
09-06-24 18:21
2楼
编辑
引用
管理
zlthd
开始报警的时候触摸屏显示 I/O unit discord
没有连接电脑 ,没看到代码
09-06-24 18:27
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
触摸屏报警那可能是用户自已程序设定的,关键要看PLC报的是什么,好去直接判断原因
09-06-24 22:15
4楼
编辑
引用
管理
zlthd
报SM601,我给予指教什么原因引起的。现在触摸屏还在正常使用。
09-06-28 20:45
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
SM601是Q系列PLC的一个特殊继电器
09-06-28 21:13