最近工作中遇到一个问题请大家帮帮忙啊:
我这里有一条远程控制皮带机,配电柜在现场,主控室离现场有1000米吧!最近主控室电脑画面上的拉绳、跑偏、撕裂等保护信号没有规律的闪烁,导致皮带机集中无法启动,但是机旁可以启动。我查了一下现场配电柜的中继,都没问题。但PLC的数字量输入模块本来是DC24V的,我量了一下却是AC220V,不知道怎么回事?请大家给分析一下吧!
09-06-15 22:21
但PLC的数字量输入模块本来是DC24V的,我量了一下却是AC220V
是不是干扰
09-06-15 22:27
先查查线,再换个模块,消除干扰。
09-06-15 22:40
楼主最好把准确的配置品牌/型号等写出来
09-06-15 23:25
但PLC的数字量输入模块本来是DC24V的,我量了一下却是AC220V。
怎么会这样,DC电压变成了AC,还增高那么多伏,是不是你自己看错了,线路是否有人动过!
09-06-16 07:45
如果DC24V的模块接入AC220V电源,那么模块肯定就烧了;
09-06-16 08:31
但PLC的数字量输入模块本来是DC24V的,我量了一下却是AC220V
你怎么量的,PLC还能捡到信号?
09-06-16 09:21
我见过DC24误接成AC220的,就是一声响,一阵烟,满屋的糊味,拆开一看呵呵电路板和碳差不多了,楼主好好查查了!
09-06-16 15:34
感应电压?从接线上解决根本问题。避免强电与信号线混在一起布线!
09-06-16 15:49
PLC用的哪种?
模块什么型号?
感应电一般不可能有这么高;
09-06-16 16:04