登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:雷击后所有变频器控制的电机都跳停

点击:5788 回复:32

srm

楼上所说应该不是我遇到的情况。
接到工频上一合闸就跳了,我当时也这样怀疑的
 不知你接到多大的开关上 。换台电机能正常运行吗。
09-06-15 21:15
空开是ABB的,40A。
换台电机就好了,不然我就不说诡异了
你看贴似乎不够认真,前面好象早说过了吧?
09-06-15 21:41
那么要怎样才能防止雷击保护呢
09-06-15 22:58
加装避雷器,不过我以前在的印刷厂一打雷老板就要求停机,一台机几百万呀。
09-06-15 23:16

srm

空开是ABB的,40A。
换台电机就好了,不然我就不说诡异了
你看贴似乎不够认真,前面好象早说过了吧?
 45KW的电动机用40A的空开,不会吧,记得你说坏掉的电机是45KW的吧
09-06-17 20:31
老信的回复很精辟
支持一下!
个别变频器发生缺相保护,原因是雷击时该变频器已有部分功能紊乱,或是部分功能损坏,但是不明显
09-06-18 06:55
你们的配电柜内没有安装避雷装置吗?如果安装了的话检查是否遭到击穿?另外,将电机的连线与变频器脱开,单独检查电机相与相间的线圈的阻值是否平衡?如果平衡那肯定就是变频器的问题,再有具体的问题咨询咨询变频器的厂家就可以。
09-06-18 09:25
个人意见:
1、一、二级配电柜使用浪涌保护器,尽量用牌子大,质量好点的;
2、电机烧毁基本是因为缺相过热引起,如果保护电机的功能只寄托在变频器不是很妥,一般变频器的保护设定值是额定电流的倍数,如1.5倍,但如果电流只到1.4倍呢,变频器不动作,电机就安全了吗?因此建议增设热保护继电器(但连接电缆较长时容易引起误动作),有条件的尽量使用PTC过热保护;
3、一般电机回路的断路器选用的都比较大(需要考虑电机启动电流),可能即使发生缺相,其中两相电流值仍到不了其跳闸条件,还有,这跟是不是漏电开关无关;因此断路器的作用基本只限于隔离和短路保护作用,精确保护的功能是有限的。
09-06-18 14:10
好啊
09-06-18 15:13
变频器不好了吧  运行时间长了导致电机出现故障
09-08-04 15:12

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯