登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:雷击后所有变频器控制的电机都跳停

点击:5788 回复:32

我厂位于雷州半岛,产磷铵的,昨日雷雨交加,几个巨雷过后,生产磷酸的两个系统近二十台大大小小电机全跳了,恢复后还有一台45千瓦的电机报废,忙乎了几个小时。
问题一:为什么没带变频器的不跳?
问题二:如果是瞬间高压,为什么低压总开关及变压器上侧保护都没动作?
问题三:被毁电机在低频运行可以,频率上调到十几赫芝后变频器跳停显示输出缺相,使用摇表,万用表无法得出缺相结论,用钳表可知三相不平衡,是否要用电桥才测得出来?
有没有高人帮忙解释一下,付上解决办法的话就更感谢了?
我头都晕了,短短两天烧了三台电机,都是雷击后,再有的话我就玩完了!
09-06-14 22:30
只听说过打雷烧坏变频器的,第一次听说烧电机的,用的是哪家的变频器呀,既然变频器没事电机而烧了
09-06-14 22:39
事实如此,小日本的山肯
09-06-14 22:43
有点怪,应该是先坏变频器呀
09-06-14 23:50
您跳闸的开关是什么开关  应该是带漏电的开关吧  总开关没带漏电 所以不会跳闸   太远了  要不然过来看看
09-06-15 01:23
看来我说漏了,变频器前侧的开关没有跳闸,只是变频器本身的保护动作而已。
还有,今晚上又废了一台,也是变频控制的,具体是怎样我还没看,可能变频器真的有问题了,唉,我惨了!
09-06-15 01:42
变频器报的是什么故障,是多大的变频器带多大的电机,平时电机的电流有多大,还有电机烧坏到什么样的程度
09-06-15 08:25
是不是由于雷击变频器的逆变器烧毁一组呢
09-06-15 09:57
雷击感应脉冲引起整流输出电压升高所致!此时逆变器导通的一相输出电压引起该相绕组局部击穿!低频输出时,输出电压低,随着频率的增加,输出电压则升高,击穿点放电引起变频器过流跳停。
09-06-15 14:15

引用 xinjihua 在 2009-6-15 14:15:24 发言【内容省略】

这样的话是该说变频器质量好还是不好呢
09-06-15 18:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯