我想问下,三菱变频器FR-700怎么设置输出缺相保护?我试设置过了,251这个参数!设置为1,但我在输出拔出一相,没有反应!显视屏也没有报警的提示!请教大家!!谢谢了!!!!
09-06-11 08:36
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个是通过母线电压的变动来检测的,负载太轻时可能无法检测
你的负载是什么情况呢?
09-06-11 09:20
2楼
编辑
引用
管理
0000hc
25W的三相异步电动机!!那可以设置精确点的吗?
09-06-11 13:17
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
25W也太小了吧,换个大点的试试看
精确点是什么?缺相和精确点没什么关系吧
09-06-11 13:43
4楼
编辑
引用
管理
fangyuchao
电机可能小点了
09-06-12 17:11
5楼
编辑
引用
管理
0000hc
哦!!!谢谢大家了!!!