登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教:并联两台变压器,电流不一样?

点击:9727 回复:24

有两台电力变压器都是800千伏安,低压侧通过联络盘并联,其中一台电流满载,1150安,温度85度,另一台只有600安联络盘有300安,温度65度,我想请问:这是什么原因?用什么方法检查?如何处理?请各位师傅指点。
04-08-07 20:11
1、变压器的生产厂家是否一样?
2、两台变压器的电压档位调节是否一致?
3、两台变压的参数都要一致。
04-08-07 21:00
完全一样,一起买的。就是要并联使用的。请指点。
04-08-07 22:00
与所接负荷有关,工作效率多大?平分负荷就一定ok.
04-08-07 23:50
谢谢楼上。电流大一侧负荷大。工作效率是功率因数吗?0.9。请问为什么不平衡?
04-08-08 00:02
一边是否动力多,一边是否照明多。
04-08-08 10:35
并联使用不存在负荷分动力和照明;根据大拖多,小拖少原则电流不一样是正常的,温度不正常就有问题了;有可能是高低压侧的引线阻抗不同,形成环流;检查就是断开负荷看以下电流是多大.
04-08-08 18:39
十分感谢您的指点。请问并联使用为什么分大小?《大拖多,小拖少原则》怎样理解?
04-08-08 19:24
我刚上,我曾经在一本书上看到过明天再回复
04-08-10 22:12
总电流是多大?我明天先查一下帮你研究一下吧!
zhangxq20022003@yahoo.com
04-08-10 22:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯