登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:潜水磅跳闸

点击:3935 回复:33

有 可能
09-06-07 20:53
感谢大家的回复.潜水磅是380伏的,开关是40的断路器.已经检查了相对地的电阻,正常.相与相是3.7欧,现在就是一按启动就跳闸.
09-06-08 09:02
三相电源是否正常,断路器是不是好的,都去查一下看看。另外重拉一条线电机不要带负载试一下
09-06-08 12:35
同意13楼的想法
09-06-08 13:08
换了一个潜水磅,就好了.我就是不知道是什么问题.
09-06-08 17:52
测量绝缘电阻.应该是漏电.
09-06-08 18:45
是不是水位低了
09-06-08 23:22
潜水泵可能烧了
09-06-09 08:15
我怀疑是潜水磅烧了.但是各项有3.7欧的组织.而且也启动过一次.因为是刚买的,在保修期,我们不能拆开,很想不明白怎么回事.
09-06-09 09:03
你测的是三相绕组的直流电组,如果相对地绝缘破坏用万用表是测不出的,潜水泵是加变压器油进行绝缘的,如果密封破坏或少油就可能造成对地绝缘破坏.
09-06-09 10:45

上一页 下一页