登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:潜水磅跳闸
点击:3935 回复:33
20楼
编辑
引用
管理
深圳小赵
我有测过三项对地的组织,20M欧,用摇表测的.
09-06-09 15:22
21楼
编辑
引用
管理
jianghui117
潜水泵空载启动要跳闸吗,放水里跳闸的话,一般是绝缘的问题了
09-06-09 16:41
22楼
编辑
引用
管理
互感器2008
用过的潜水泵3相对地电阻20M不太可能吧?
09-06-09 19:20
23楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
应该是漏电了
我们这污水泵用的不少有时也是送不上电
但是放上一两天有就能用了
这样的泵就不那么好用了
09-06-09 22:02
24楼
编辑
引用
管理
wsxxl
先用兆欧表量接地,还有相间绝缘,电机转轴有没有堵转
我还遇到过:电机绝缘良好,就是运行烧保险,最后拆开电机一看,一相线圈烧得乌黑,郁闷中再量绝缘,还是全部正常
09-06-10 03:35
25楼
编辑
引用
管理
mlqwain
漏电了
你绝缘击穿了
09-06-10 06:27
26楼
编辑
引用
管理
深圳小赵
我潜水磅是新买的,用了不到半个月就坏了,找五金店换了一个就好了.
09-06-10 12:54
27楼
编辑
引用
管理
shy0528
测一下电缆相间和对地绝缘
09-06-17 17:05
28楼
编辑
引用
管理
微波路
引用
wsxxl
在 2009-6-10 3:35:47 发言
【内容省略】
同意你的观点,我也遇到过这种情况,很是郁闷
09-06-17 19:32
29楼
编辑
引用
管理
zhufen110
用"摇表"测相与相及相与壳的绝缘电阻.还可以考虑可能有污泥堵了
09-06-29 20:14