主题:潜水磅跳闸

点击:3935 回复:33

我公司有一景观水池,用潜水磅加压供水,前天突然跳闸,经检查各项阻值为3.7欧.对地也正常,就是跳闸,把潜水磅谢下后,开关正常.昨天又去检查,合闸后,又正常了,但是今天又跳闸了.是怎么回事?4千瓦的潜水磅.
09-06-05 15:29
电流是多少,还有接潜水泵的线有没有问题
09-06-05 16:06
漏电
09-06-05 16:17
换一根线试一试
09-06-05 16:38
用"摇表"测相与相及相与壳的绝缘电阻,多半是漏电.
09-06-05 17:59
可能有污泥水泵堵塞了电流过大引起的跳闸
09-06-05 19:03
用"摇表"测相与相及相与壳的绝缘电阻
09-06-06 01:40
你的开关是哪种?
如果是漏电断路器则线路或电机有漏电的地方;
如果是普通断路器则可能是短时间过载。
09-06-07 08:44
漏电
如果堵转早烧点击了
09-06-07 20:29
潜水泵电机是220V的还是380V的啊?照你说的情况下应该是漏电。
09-06-07 20:42