我想问一下,两个电机启动时M1滞后M2 5秒启动,停车时M2 滞后M1 5秒停车。
这怎么编PLC程序,用的软件是STEP 7-Micro/Win
我在编程的时候就这一块不知道怎么编
启动:I0.2  停车:I0.3
M1:Q0.0  M1:Q0.1
麻烦可以帮帮我吗?
编好以后可以发到我邮箱里:caijuanliomatic@gmail.com
09-06-01 18:39
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     I0.2
S      M0.0, 1
Network 2
LD     M0.1
S      Q0.1, 1
TON    T102, 50
Network 3
LD     T102
S      Q0.0, 1
R      M0.0, 1
Network 4
LD     I0.3
S      M0.1, 1
R      Q0.0, 1
Network 5
LD     M0.1
TON    T103, 50
Network 6
LD     T103
R      Q0.1, 1
R      M0.1, 1
09-06-01 19:21
仓促做的,比较麻烦些
09-06-01 19:21
用第一台电机的启停信号经过定时器延时控制第二台电机的启停。
程序么,还是自己编吧。俺比你还懒呢。
09-06-01 19:24
这个很简单的,自己多想想吧
09-06-01 19:35
最好的办法就是自己编自己试,有真PLC就用真PLC,没有就用PLCSIM.
09-06-01 21:31
可以撞墙去你
09-06-01 21:39
呵呵,看来什么也没有学到啊
09-06-02 21:31
简单哦 ,lz自己多想想~